LKDS
8 800 100 8421
звонок бесплатный

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

3 страниц V  1 2 3 >  
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
> Микропрограммы ЛБ5.5, От 9.2.0 до текущей...
revit
сообщение 7.6.2006, 16:18
Сообщение #1


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Общая концепция версионности:
9.1.X - ЛБ5.0, 5.1, 5.2, 5.3 - оптический УКСЛ
9.2.X - ЛБ5.5 - оптический УКСЛ
9.3.X - ЛБ5.5 - магн/оптич УКСЛ
9.4.X - ЛБ5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 - магн/оптич УКСЛ
В настоящее время развивается ветка универсальных прошивок 9.5.X. !!!
=====================================================================
v9.5.1
- вычитывание настроек в файл
v9.4.9
- поддержка процессоров 89s8252, 89s8253
- autodetect
- wdt
- nvram
- собака раздельно для 8252 и 8253
- оптимизация записи NVRAM страница по 2 байта (8253)
- ожидание старта записи (8253)
- запрет прерываний в момент записи
v9.4.8 (release)
- при разрушении байта сост.пит.лифта "классический" алгоритм
- сначала запись/потом отключение/включение лифта
- 87 яч =1 Проникновение по ДК, по умолч 0
- усовершенствование формирования "Кабина не пришла на этаж"
v9.4.7
- нет фиксации включения контактора в некоторых случаях
- усовершенствование формирования "s?doorps" без накопления
- идентиф платф по msg0 тип платы 0-ЛБ5.5, 1-ЛБ5.3
- принудительное отключение - если в NVRAM нет байта "On"
v9.4.6
- сделать отключение ЛБ по команде от диспетчера ОТЛОЖЕННОЙ
- усовершенствовать алгоритм первонач опред типа ЛБ
v9.4.5
- исправлена ошибка запоминания кода аварии
- уменьшено время готовности по РОД яч 235 до 0.3 sec
- исправлена ошибка формирования ответа 0-3 - предист аварии
v9.4.4
- вкл лифта без 101 по кнопке
- переработан алгоритм первоначального определения типа ЛБ
- подавление ложного РОД - Не сраб УБ, Не сраб ДК 1+0.5=1.5 sec
- накопление переопределения типа ЛБ ~25 sec
- несанкционированное движение - отключено яч 34 ="0"
- добавлена яч 86 - откл лифта при вкл ЛБ по умолч "0"
v9.4.3
- добавлено триггер питания хранится в NVRAM
- 55h - on, AAh - off, other - classic
- подавление ложного РОД - Не сраб УБ, Не сраб ДК 1.5+0.5=2 sec
v9.4.2
- изменение содержимого default NVRAM
- 162=0 - откл по несанкционированному движению
- 216=8 - 3сек Авария ГП по УКСЛ
- 218=5 - 1сек Проникновение в шахту
v9.4.1
- Тип ЛБ хранится в NVRAM
- Добавили инерционность "Проникновение в шахту" по 1 дв.шахты
9.4.0
- Исходная версия на базе v936
- Минимально возможная slow speed для магнитного УКСЛ
=====================================================================
v9.3.7
- Добавили инерционность "Проникновение в шахту" по 1 двери шахты
v9.3.6
- Изменение режима индикации "ДШ" (Если 96 яч =1 ДШ -классич индикац. Если =0 только УБ)
- Поддержка образа состояний контрольных точек перед отключением ЛБ
- Поддержка msg0 - запроса образа контрольных точек
- Поддержка "Проигрывания" STool состояния контрольных точек
КЗЦБ = MskBit.13 & ((c?rkd & c?rod)|(d?ubo1 & c?rd & MskBit.12)) fixed
v9.3.5
- Bugfix v934 работы с STool (разрешены прерывания NVRAM)
v9.3.4
- 97 ячейка поддержка 0- от 0,35 до 1м/с; 1- 0.71 до 2м/с
- алгоритм КЗЦБ кроме классического ROD+RKD был дополнен: RD+DS (движение при открытых ДШ)
v9.3.3
- поддержка кн. Вызов из МП, бит состояния (ftp+1).7
- звуковая поддержка откр/закр ДШ в режиме ТО
- поддержка светодиода "ДШ" 0-откр 1-закр 0/1-неиспр для мост и эл УБ
- изменение логики формирования d?ubo1
v.9.3.2
- На баэе v9.2.3.
- 98 ячейка = 0 магн. УКСЛ
=====================================================================
v.9.2.3
- звуковая поддержка откр/закр ДШ в режиме ТО
- поддержка светодиода "ДШ" 0-откр 1-закр 0/1-неиспр для мост и эл УБ
- звуковое оповещение "вызов" телефонный стандарт (425Гц)
- автовосстановление содержимого отключенной NVRAM (проверка при старте)
-подсчет времени работы и числа включений гл.привода, привода дверей
- поддержка запросов получения/изменения гл.прив и прив.дверей
v.9.2.2 wdt
- корректировка времени работы УБ на ДЭ + 5 мкс
- внешня собака по p1.4
- SoftDog контроль соответствия ноги PWCE <-> биту pwrtrg
- 98 ячейка поддержка 0-магн 1-оптич УКСЛ от 0.17 до 2м/с
- по умолчанию 98 ячейка =1
- значение таймера 216 (Авария ГП по УКСЛ) увеличено до 1,5сек
v.9.2.1
- 3-х кратное считывание номера сервисного ключа
- Ограничение действия сервисного ключа 8 часов
- SoftDog - Loop->Timer0 09h
- SoftDog - BADWDT 0ah
v.9.2.0
- базовая прошивка для ЛБ5.5 - целевой процессор AT89S8252


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.6.2006, 16:41
Сообщение #2


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



ЛКДС объясните пожалуйста непонятные пункты, если они интересны с точки зрения эксплуатации различных версий ЛБ и программного обеспечения.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 29.6.2006, 7:39
Сообщение #3


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 7.6.2006, 10:41) *

sad.gif
ЛКДС объясните пожалуйста непонятные пункты, если они интересны с точки зрения эксплуатации различных версий ЛБ и программного обеспечения.

Запрошенные изменения носят внутренний характер улучшений микропрограммы не добавляя для пользователя НОВОЙ функциональности.

Текущая версия 9.4.9 может "жить" в 2-х процессорах 89s8252 и 89s8253. Дело в том, что 89s8252 снята с производства. В качестве замены Atmel предлагает 89s8253.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 6.3.2010, 16:06
Сообщение #4


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Хотелось бы дополнить ветку полезными изменениями в версиях от 9.4.9 до 9.5.6.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex
сообщение 6.3.2010, 22:18
Сообщение #5


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 592
Регистрация: 3.5.2006
Пользователь №: 28



Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.


--------------------
Жизнь нужно прожить так, чтобы трансплантологам было нечем поживиться.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 7.3.2010, 1:17
Сообщение #6


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Alex @ 6.3.2010, 19:18) *

Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.

Я думаю лучше новую тему открыть по этому вопросу.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 9.3.2010, 9:03
Сообщение #7


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Alex @ 6.3.2010, 16:18) *

Попутный вопрос к ЛКДС. Выкусывать конденсаторы у кварцевого резонатора нужно только у 8253? Там что? Есть конструктивно предусмотренные внутренние? Дело в том, что в 5.1 и 5.2 не очень-то они "приживаются". В 5.3 гораздо лучше. Поэтому новые мы ставим в 5.3, а из 5.3 ставим в 5.1 и 5.2.

Так точно... внутренние улучшения от компании Atmel в микроконтроллерах AT89S8253 позволили использовать кварцы без конденсаторов... что привело к необходимости выкусывания внешних конденсаторов в ЛБ...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 10.3.2010, 1:12
Сообщение #8


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(revit @ 6.3.2010, 13:06) *

Хотелось бы дополнить ветку полезными изменениями в версиях от 9.4.9 до 9.5.6.

Олег ну интересно все таки... smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 11.3.2010, 9:08
Сообщение #9


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(revit @ 9.3.2010, 19:12) *

Олег ну интересно все таки... smile.gif


v9.5.7
- отображение STOP1 на USER1 по яч.6 (00,FF-нет переназначения)
- отображение STOP2 на USER2 по яч.7 (00,FF-нет переназначения)
- блокировка зажата СТОП - если включено отображение на STOP1, STOP2

v9.5.6
- отображение состояния Бит пользователя на состояния по яч 12
- если переназначение ABL - то бит пользователя всегда устан =0

v9.5.5
- автоматический возврат на старый протокол обмена (8..12 min)
- bugfix сброса обнаруженного типа диспетчерской
- bugfix самоблокировки

v9.5.4
- сохранение автоопределения ЛБ55RevD при рестартах
- поддержка сервиса "18" - проток V6, рестарт, плавное откл
- предистория отключения по команде диспетчера
- корректировка направления ГГС (для 5.5 rev.D)
- автоопределение платформы ЛБ5.5RevD
- Запись DefaultNVRAM в 200ms тике - для 8253
- nvpwr - сдвиг ячейки на 1 слово
- поддержка широковещания на ЛШ
- поддержка протокола шифрования v5
- защита от несанкц доступа
- доступ к блокировкам / деблокировка по STool ОБЬ
- A=254 F+датчики лифта S: 1 2
- Bugfix чтения статистики при неиниц-м идентификаторе

v9.5.3
- Для платформы 5.0-5.3 - дублир откл по команде дисп (100ms)

v9.5.1 = v9.5.0 -> после проведения типовых испытаний.

9.5.0
- msg0 "Кто ты?" поддержка сервиса чтения/записи NVRAM
- Минимизация записей статистики если данные не изменяются
- Чтение NVRAM по адресу в режиме слов (по модулю 64)
- Чтение/запись произвольного байта в NVRAM (по модулю 256)
- Блокировка РД без РКД ;
- яч 42 =1 - разрешение
- яч 122 =1 - триггерность
- яч 170 =1 - отключение
- яч 223 =0.6s - таймерность
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 19.3.2010, 7:59
Сообщение #10


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



В догонку... V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.X

v9.5.7
- отображение STOP1 на USER1 по яч.6 (00,FF-нет переназначения)
- отображение STOP2 на USER2 по яч.7 (00,FF-нет переназначения)
- блокировка зажата СТОП - если включено отображение на STOP1, STOP2

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фобос
сообщение 13.12.2011, 13:38
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 6 490




V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.

У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.

Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 21.12.2011, 14:50
Сообщение #12


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(Фобос @ 13.12.2011, 7:38) *

V9.5.7 является фактически финальным релизом для платформы ЛБ v5.

У нас немало блоков 5.5 которым более 6 лет. Когда они начинают глючить, мы им делаем капремонт - меняем УКСЛ на магнитный, конденсаторы в блоке и процессор. Думаем они ещё послужат. Но хотелось бы чтобы они ещё поддерживали счет этажей и показывали этаж где не сработал датчик , если это возможно в принципе.

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

Из нового... у пользователя появится область энергонезависимой памяти, в которую он сможет записать 32 символа собственной информации... например номер ЛБ, особенность подключения, особенность реализации, особенность местоположения и т.д.... чтобы через немалое количество времени подсказать о всем вышенаписанном...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 21.12.2011, 18:17
Сообщение #13


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(oleg @ 21.12.2011, 12:50) *

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

И на скольких блоках она будет установлена , учитывая что 5.5 уже не выпускаются а апгрейдить специально для этого никто не будет??? По моему бесполезная затея...
Пора наверное закрывать эту долгоиграющую тему smile.gif


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Van Gog
сообщение 21.12.2011, 23:40
Сообщение #14


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 657
Регистрация: 28.4.2006
Пользователь №: 27



Цитата(revit @ 21.12.2011, 16:17) *

И на скольких блоках она будет установлена , учитывая что 5.5 уже не выпускаются а апгрейдить специально для этого никто не будет??? По моему бесполезная затея...
Пора наверное закрывать эту долгоиграющую тему smile.gif

Думаю, что закрывать рано. В своё время смонтировали много 5.5 на станции с ПУ-1, а менять их будут о-о-очень не скоро.


--------------------
Теория - это когда всё знаешь, но ничего не работает. Практика - это когда всё работает, но ты не знаешь почему. Мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает, и никто не знает почему!
**********
Высшая математика в жизни помогла только один раз... - когда ключи в сортир уронил... интеграл из проволоки сделал.
**********
"Знание некоторых принципов легко возмещает незнание некоторых фактов" (Клод Адриа́н Гельве́ций (фр. Claude Adrien Helvétius; 1715 — 1771) — французский писатель и философ-материалист).
**********
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...

Изображение
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.12.2011, 0:18
Сообщение #15


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Van Gog @ 21.12.2011, 21:40) *

Думаю, что закрывать рано. В своё время смонтировали много 5.5 на станции с ПУ-1, а менять их будут о-о-очень не скоро.

А что нового можно внедрить для ПУ-1 (где есть один единственный аварийный сигнал ABL)? Да и возможности проца исчерпаны, насколько понял, для каких-то нововведений.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
Фобос
сообщение 22.12.2011, 10:38
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 107
Регистрация: 16.4.2011
Пользователь №: 6 490



Цитата(oleg @ 21.12.2011, 14:50) *

К сожаленю счет этажей для ЛБv5 недостижим.... в силу ограниченности возможностей ресурсов процессора...
Но к Новому 2012 году выйдет "праздничная" версия прошивки для ЛБv5.X v9.5.8.

Из нового... у пользователя появится область энергонезависимой памяти, в которую он сможет записать 32 символа собственной информации... например номер ЛБ, особенность подключения, особенность реализации, особенность местоположения и т.д.... чтобы через немалое количество времени подсказать о всем вышенаписанном...


Олегу спасибо за ответ, думаю не только я был заинтересован в такой модернизации. У нас нормальные механики оценили счет этажей. А лифты ещё не скоро все поменяют.

А на 6,0 такой области нет ? или я что-то упустил?
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 22.12.2011, 10:56
Сообщение #17


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(Фобос @ 22.12.2011, 8:38) *
А на 6,0 такой области нет ? или я что-то упустил?
В новой прошивке будет.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
poiZon
сообщение 5.2.2013, 10:15
Сообщение #18


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 548
Регистрация: 14.6.2012
Пользователь №: 6 661



Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
revit
сообщение 5.2.2013, 10:26
Сообщение #19


Активист
****

Группа: Пользователи
Сообщений: 6 650
Регистрация: 7.2.2006
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3



Цитата(poiZon @ 5.2.2013, 8:15) *

Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7

В сервисном центре ЛКДС можно старый процессор обновить.
Если нужно новые то обратитесь в техподдержку.


--------------------
Я не понял Вашего вопроса, но я Вам на него отвечу.....

Лень-психоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания безсмысленности выполняемой задачи.
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения
oleg
сообщение 12.2.2013, 17:26
Сообщение #20


Активист
****

Группа: LKDS_Team
Сообщений: 1 530
Регистрация: 10.2.2006
Пользователь №: 6



Цитата(poiZon @ 5.2.2013, 4:15) *

Где взять прошивку для 5.5, хотя бы 9.5.7

В ЛКДС вестимо...
Пользователь в офлайнеКарточка пользователяОтправить личное сообщение
Вернуться в начало страницы
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  1 2 3 >
Ответить в эту темуОткрыть новую тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 



Текстовая версия Сейчас: 19.3.2024, 12:50